-
高层建筑 2010-07-06 22:46:41 | 云南省 其他专业 | 1652查看 5回答
避雷带有关的问题
避雷带支架的作用? 支架间距? 支架离女儿墙高度? 有没避雷带做好的图片? 避雷带与支架搭接有没长度要求?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷带支架的作用? 支架间距? 支架离女儿墙高度? 有没避雷带做好的图片? 答:支架的作用是固定避雷网的。 支架的间距一般为1000毫米 支架的高度为150毫米 你看看图集上面很清楚的
2010-07-07 11:06:56
-
首先强调安装在女儿墙顶外侧的重要性.距外沿距离小于或等于15cm,楼顶有天沟 时避雷带应敷设在天沟外侧女儿墙上。支持卡高度15—20cm,间距以80—100cm为宜,拐弯处为30cm。
2010-07-06 22:51:48
-
避雷带支架夹 避雷带 支架夹 支架卡 支持卡 支持码 避雷网支架 避雷支架 避雷线支架 避雷带支架夹品牌:Airdun 避雷带支架夹型号:AD/BL-2000 避雷带支架夹简介高层建筑物直击雷防护强调坚持采用明敷接闪器的基本原则。按照《建筑物防雷设计规范》GB50057—94附录二中对具体、明确部位的规定,在建筑物的屋脊、屋角、屋檐、檐角边沿和女儿墙、屋顶构架、飘板、屋面梯屋顶、水池顶四周等所有易受雷击的部位全部采用敷设金属接闪器的方式。三类防雷建筑应在整个屋面组成小于1T或等于20mx20m或24mxl6m的闭合网格。 虽然《建筑物防雷设置安装》(99[)501一1)中有明确实例,但由于标准图集中避雷带安装方式存在缺陷.在参考雷电灾害严重地区实践经验的基础上.建议采取以下技术措施,提高接闪灵敏度: ①首先强调安装在女儿墙顶外侧的重要性.距外沿距离小于或等于15cm,楼顶有天沟 时避雷带应敷设在天沟外侧女儿墙上。支持卡高度15—20cm,间距以80—100cm为宜,拐弯处为30cm。 ②在建筑物阳角拐弯处的避雷带上安装短避雷针。 ③把阳角拐弯处的避雷带向两个方向平直顺延,超出墙体外侧5—10cm形成闭合圆形连通状。 ④复式楼露台或女儿墙上有栏杆时,栏杆可靠接地后代替避雷带。 ⑤楼体外侧的顶层阳台雨蓬应有防雷措施,最好在边沿明敷避雷带;低层建筑时可利用 结构内钢筋暗敷接闪器。 ⑥让避雷带真正发挥其防雷接闪功能,有效地避免类似雷击事故的发生。
2010-07-06 22:50:01
-
电气施工规范关于支架的规定非常明确
2010-07-08 11:09:01
-
答:避雷带支架,是用来支撑避雷带用的,在避雷带定额中含圆支架,现在一般都为扁钢支架,可进行主材换算。 避雷带支架正常按1米间距,转角处按0。5米,支架离女儿墙一般为100-150 避雷带与支架搭接没有长度要求
2010-07-09 15:16:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看