• 柱以及暗柱转角柱箍筋加密

    图纸上柱、暗柱、转角柱箍筋间距全部是100,但是根据03G101这些构件在搭接区域以及每层下部设置加密区,加密间距应该5d与100的最小值,请问1.设计只标注100的间距是否就不需要考虑加密了 2。如果设计的意思是不考虑加密那么这与03G101的说明有冲突,是否需要修改。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问1.设计只标注100的间距是否就不需要考虑加密了 。按照规范和图集要加密。 2。如果设计的意思是不考虑加密那么这与03G101的说明有冲突,是否需要修改。如果设计的意思是不考虑加密那么请设计出示书面说明。因为这与规范、标准图集不符,现场监理、建设单位是会要求施工单位按照规范和图集进行施工的。

    2010-07-07 09:37:35 

  • 无需加密,因为设计已考虑了加密

    2010-07-07 09:56:33 

  • 一般都是按设计图纸要求,如果与03G101的说明有冲突,原则是取大不取小

    2010-07-07 10:28:50 

  • 当设计图纸和03G101图籍发生矛盾时,应该以设计图纸为准。因为工程设计图纸是设计人员对该项目的“专用条款”,而03G101图集则是工程设计的“通用条款”。当然是图纸优先图集。 当发生图纸明显错误问题时,侧因及时和设计人员联系沟通。