    电气施工图中 ,总配电柜 到 分户配电箱 穿管 距离过长,中间 有 过线箱,请问 这个 过线箱 一般 是什么 规格的? 价格大概 多少? 套定额 应该 套哪一项?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据电气施工相关规范,在下述情况下管路应当加装接线箱:直管敷设30米长,15米管线两个弯,8米管线三个弯时,应当加装接线箱(盒)。到底加装接线箱还是盒,尺寸多大,应当根据图纸中设计的管和线(也许是电缆)规格大小决定。当条件不允许加装接线箱(盒)时,可将管规格加大。 象你列举的的问题,到分户配电箱穿电线时,当电线2.5~6mm2,可采用接线盒;到分户配电箱为穿电缆时,当采用接线箱,接线箱的大小与电缆规格大小有关。 35mm2以下电缆,一般采用150X150X150就行了,如果35mm2以上接线箱尺寸还要加大,一个原则是保证电缆顺利通过,而这需要一些施工经验! 接线箱的价格是市场价,一般在50元以上300元以下 关于接线箱套用定额。如果是北京定额用户套用6-370 ~ 6-375相关子目

    2010-07-07 17:45:41 

  • 你好! 你可以按最小规格的接线箱来计算和套用定额;定额中有接线箱定额子目的。 具体的规格应该根据图纸设计;

    2010-07-07 15:45:30 

  • 1. 总配电柜到分户配电箱穿管距离过长,中间需要加设过线箱时,所设过线箱的规格大小,既与回路钢管根数及规格有关,还与管内是导线还是电缆有关,而且设置在直线段还是转弯处有关。三者都得结合考虑计算才行。 2. 这种情况时设计应该是会考虑到并设计出具体规格的。如果不详时可以咨询设计单位。 3. 不同的规格由各自的单价,没有具体规格难以提供参考单价。 4. 根据过线箱的规格套接线箱安装的定额子目,

    2010-07-07 17:09:04 

  • 套接线箱字目,一般500MM左右,工程不同箱子不一样,价格不高就一个空箱子,带电缆分接头的价格要高点。

    2010-07-07 17:10:29 