赵偏锋 2024-03-29 11:05:59 | 河北省 安装设计预算计价软件GCCP安装算量GQI | 182查看 2回答
关于施工敷设管道的问题,有两张照片一个是排水的一个是给水、消防的应该是同一个地方
请问这两个哪个是先敷设的啊,如果是给水先那为什么同位置的给水管看不到?相反也是一样,而且这种管沟是在建筑物挖土方时就挖好的还是后来又开挖的啊?做结算的话外墙皮1.5内的埋地管道管沟土方能给吗?
2024-03-29 11:07:59 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
常规是排水在前,因为重力排标高影响,埋深不同避让难,给水相对覆土较少;回填压实后开挖
2024-03-29 11:07:55
-
外墙皮1.5内的埋地管道管沟土方能给的
2024-03-29 11:08:09
-
铸铁散热器定额里面的主材的有2个主材,一个是柱型,一个是足片,不明白柱型是什么意思?怎么没有中片呢?
铸铁散热器定额里面的主材的有2个主材,一个是柱型,一个是足片,不明白柱型是什么意思?怎么没有中片呢? 一组散热器上有足片、中片呀,怎么还有柱形呢? 麻烦大神详细解答一下
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看