• 如图,电气系统图中这里在平面图中怎么计算呀?

    如图,电气系统图中这里在平面图中怎么计算呀?JHS-0.6/1.0KV-1(2*2.5)在平面图中可以找到位置,但是YJV-0.6/1KV-(3*2.5)应该怎么计算呢?配电箱

    2024-03-31 12:05:59 补充

    设计的安全变压器在用电设备附近的手孔井内,不在配电箱内,这样需要计算吗?若需要计算,应该怎么计算呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果安全变压器在配电箱内,YJV-0.6/1KV-(3*2.5)不用计算

    2024-03-29 22:12:14 

  • 前面的框是计算进入此配电箱的电缆。

    后面的框是计算此配电箱至负荷(例如;灯具)的电缆。

    首次提交 2024-03-30 03:16:15  最近修改2024-03-30 03:17:24 (修改过1次)