• 门联窗型材因设计变更无法使用该如何签证?

    因设计变更取消门联窗,但现场已采购门联窗并已运至现场,这种情况该如何签证?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    现场签证

    因*****原因,造成*****,共****m2或樘.....

    应有具体规格型号描述,

     

    现场相关人原认证***

    首次提交 2024-03-30 16:40:27  最近修改2024-03-30 16:40:54 (修改过1次)

点我,有新答案通知你哦