• 关于套给排水定额还是工业管道定额的问题

    请问,工厂有一张图纸名是生产给排水,里面有一些工艺管道如下图,其中的HDPE管和PE管是电热熔连接和热熔连接。

    问题1:图中说明的CIP间用不锈钢管,CIP间指的是?目前图纸里是在废水管的位置备注了CIP间套用不锈钢管,废水管就按不锈钢管计取吗?

    问题2:此张图纸的管道是套工业管道定额还是套给排水的定额?

    问题3:如果套工业管道定额,HDPE管和PE管在工业管道里没有热熔连接,只有热风焊和承插粘接,是否套用热风焊?

    问题4:图中的RO水管是和给水管画一起,管材和连接方式按给水管的来吗?

    麻烦大佬们解答解答,多谢了!

    计取

    水管画

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    CIP间;清洗间

    截图三中,(J)(F)(N),套给排水相应子目。

    (SJ)(RON)(RO),套工业管道相应子目,其中没有相应子目的,可以借用给排水子目。