• 直埋管道焊接探伤工程量确定问题

    一个小区 的 室外 高温水 管道 与 庭院采暖管道。 均为 直埋管道 焊接要求 为 氩弧焊 而且 图纸 设计 说明 上 有 探伤要求 : 焊口检查 比例 为:弯头、三通焊口100%X射线探伤,其余 直埋直管段焊口10%X射线探伤。焊缝 内部 的质量标准 按 现行 《钢融化焊对接接头射线各质量分级》GB3323规定,焊口质量不得低于 三级。 现在 决算 时 涉及 到 X光片的 数量 问题。 乙方 要求 所有 的 三通 弯头 都要探伤 包括 DN50——DN270的 1。请问 是否 国标 有 强制 规定 只要是 工程 有探伤要求 一律 都需要 探伤? 2。一个 焊口 到底 拍 几张 片? 国标是否 有个 标准 ? 比如 50的焊口 用 1张还是 2张 ?200以上的呢?5张一个口? 是否 有具体的 规费要求 ? 请 专家 回答 我想明确的是 一个 焊口 到底需要几张x光片?有无国标 规范什么的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1。请问 是否 国标 有 强制 规定 只要是 工程 有探伤要求 一律 都需要 探伤? 是的,有相关工程各自的标准。如天然气、石油管道就都是100%探伤检测。水管就一般不做探伤检测,他是据工程种类、质量要求等级对应的。如你是么样的管道,有 么样的 要求,设计都有么样的 规范,就一定有么样的探伤检测。 2。一个 焊口 到底 拍 几张 片? 国标是否 有个 标准 ? 国标没标准,但在国内是 有 一般标准的,就是 说我们使用的 检测设备差不多是一样的。片子有几种,有大的,有小的,大的一般一张片子拍30CM的焊缝,像508就是508*3.1416/7就是每张片子的 长度,大约28CM;小的一般就是12CM 长。

    2010-07-08 10:30:48 

  • 一般都需要统计焊接的长度,按焊接长度、定额规定计取探伤费用。

    2010-07-08 10:16:58 

  • 有探伤规范,在共享资料查询

    2010-07-08 11:26:44 