• 钢筋算量2013板负筋布置范围更改

    板负筋在中间支座两端布置从中心线750,左,右端布置范围不同钢筋算量软件如何调整? 如果更改此负筋范围在电梯筋下方,上方从一个端支座,分布筋是断开的怎么设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    如你描述,是双边标注负筋,这个在属性中可以控制长度的计算,属性框中有一条,【非单边标注是否含支座宽】,你的工程是要求从中间支座中心线750,那么就是含了支座宽度的。左右端布置范围不同,你通过调整负筋左右标注长度就可以了。

    后面那句话不太明白什么意思。

    2015-03-01 14:00:51 

  • 不能说清楚的问题就截个图来。

    2015-02-28 09:50:50 