• 梁中有构造筋G或扭筋N时拉结筋无说明咋计算

    梁中有构造筋G或扭筋N时拉结筋无说明,拉结筋还需计算吗?怎样算谢谢了
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只有梁有侧面钢筋,拉筋都是必须要计算的,其直径如没有特殊标注说明按照03G101-1图集第62-65页要求,梁截面宽度小于等于350mm,直径按照6mm计算,梁截面宽度大于350mm,直径按照8mm计算。间距按照箍筋非加密间距的2倍计算 参见下图要求

    拉结筋

    2010-07-08 13:59:02 

  • 拉结筋是按构造设置的一般,梁的腹板高度超过450就要加构造钢筋,但是最好问下设计的意见

    2010-07-08 13:59:45 

  • 需要计算,按平法图集规定。

    构造筋

    2010-07-08 13:58:26 

  • 拉结筋需要计算。 按规范执行。软件已设置好,只需要输入侧面钢筋即可。

    答疑解惑

    2010-07-08 14:00:06 

  • 中有构造筋G或扭筋N时拉结筋无说明,拉结筋还需计算吗?怎样算谢谢了 03G101-1图集有说明的,见下图

    广联达服务新干线

    2010-07-08 14:00:29 