小白拜 2024-04-02 15:24:23 | 福建省 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 159查看 3回答
这块的梁箍筋要怎么设置呢,两端是C10@100(2)中间是C8@200(2)?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2024-04-02 15:25:46
-
是的
中间是8个的箍筋
两侧的加密筋设计用10个的了
2024-04-02 15:27:13
-
参考下
2024-04-02 15:30:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看