• 图中屋面板基本配筋说明的版跨中正筋是什么。面筋还是底筋,还是中间层的钢筋

    拉通屋面板

    图中说明了C8@200双向拉通的钢筋(这个版跨中正筋是既不是面筋也不是底筋,是中间层钢筋的意思吗)也说明了支座负筋C8@150短向拉通,长向C8@200拉通(但是没写负筋两端的伸出长度)后面写了配筋不足的详见原位标注的钢筋(平面图二中板底筋面筋附加筋都有)



    所以我想不通,按照说明的字面意思理解,

    难道是设计说明的钢筋和平面图中的钢筋都要加进去吗,那这个配筋也太离谱了。



    我们一般的平面图板配筋说明只会写未注明的配筋什么什么,注明的按平面图注明的来。就这么简单。这个图的说明怎么这么难让人理解


    2024-04-02 16:51:21 补充

    按照说明的意思是平面图中的钢筋只是补充钢筋,梁板说明中的钢筋也是这块板的,我理解就是软件中先布说明的单层双向筋和负筋。然后再把平面标注的钢筋也补进去,这样的话最终其实是三层钢筋,负筋也是布了两次,是这样的吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按图纸说明,原位标注属于补充,按文字说明+原位布置没问题

    2024-04-02 16:46:47 

  • 是底筋

    2024-04-02 16:43:19 

  • 问下设计,图中都标出了,就按图中表的

    2024-04-02 16:43:48 