• 剪力墙钢筋问题

    如图:请问,AZ1标注400,Q1标注950,但Lc=450是什么意思,此处怎么算钢筋,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问,AZ1标注400,Q1标注950,但Lc=450是什么意思,此处怎么算钢筋? Lc=450是剪力墙靠AZ1处的加强部位的长度。此处的竖向钢筋和水平钢筋的规格、间距同剪力墙,用于加强的箍筋或拉筋要看设计图纸的具体要求了。你在图纸中找找设计应该给有加强部位的加强构造,或者在设计说明中有具体说明。

    2010-07-08 15:46:44 

  • 是指约束边缘部位的长度,你可以看看101图集,那里有详细的解释

    2010-07-09 15:33:41 