• 请问这个砌体加筋怎么布置?

    砌体加筋如图,这栋建筑的抗震设防烈度是7度,按图纸说明下方两侧7度为通长布置,但是上侧7度为伸入墙体内700,这种情况应该布置在砌体加筋还是布置在砌体墙的通长筋内?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    六度是伸出墙700   七度是通长布置的   通长布置的砌体加筋在定义墙里输入通长的砌体加筋信息,伸出墙700的在砌体加筋里定义

    首次提交 2024-04-06 10:49:11  最近修改2024-04-06 10:49:58 (修改过1次)

  • 砌体通长筋

    2024-04-06 10:48:00 