qinmi2012 2015-03-03 16:22:50 | 广东省 云翻样 | 665查看 3回答
剪力墙洞口钢筋问题
图纸总说明里有描述:洞口补强钢筋周边各2C16,,但是在结构图纸上,洞口原位标注JD5;6B20,8@100【洞口加强暗梁】,,,,请问有暗梁了,是否还需要在需要输入洞口每侧加强筋2C16?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙上的洞口补强钢筋周边各2C16,是指洞口四角斜向补强钢筋,所以有暗梁也需要另外计算。
2015-03-04 08:38:07
-
按原位标注处理
2015-03-04 09:26:20
-
洞口上下有补强暗梁,洞口两侧设置剪力墙边缘构件,一般不需要再设置补强纵筋了。
否则补强纵筋和设计暗梁并不冲突,都需要计算
2015-03-04 09:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看