涛 2024-04-07 07:49:50 | 安徽省 安装 | 234查看 4回答
安徽定额管道安装 以设计标高正负零平面为基准,安装高度超过20m时
操作高度增加费:以设计标高正负零平面为基准,安装高度超过 20m 时,超过部分工程量按 定额人工、机械乘以下表系数。
1.这个设计标高正负零指的是 地面高度还是楼板的高度
如我在主厂房25米上安装管道 但是距离楼板(平台)5米,能不能计取操作高度增加费
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要判断楼板是否可以作为操作平台没?如不能,那只能按25米来计算
2024-04-07 08:12:21
-
不能
2024-04-07 08:22:04
-
是工业管道吗?这个表述是工业管道安装册的,表述很明确,以设计标高正负零为基准,超过20米,可以计取。
首次提交 2024-04-07 08:46:34 最近修改2024-04-07 09:21:30 (修改过1次)
-
你要确定几个事情:1.你这是不是工业管道,我们这边工业管道不计超高,你在看下定额说明;2.看你们省的定额说明,超高增加费会注明至操作高度,所以不应该在记取5米
2024-04-07 08:48:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看