• 标高问题!

    请问一下: 在基础算量时,设置了基础层高,在画图时独立柱基,条基,承台等的底标高默认的为基础层底标高,桩基默认的是顶标高为基础层顶标高,这样和现实是不符的,请问一下是否需要调整,比如说调为:独立柱基,条基,承台的顶标高为基础层顶标高;桩基的顶标高为基础层顶标高减去承台的高度。(因为这些构件的高度分别不同,如果不调整,有的高度至基础层顶标高处,有的至基础层中部,比如说吧,基础层高度为3M,有些构件只有1.7M,如果默认为基础底标高,构件就只到基础层中部,) -----------谢谢解答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    独立柱基,条基,承台的标高,默认是“底”标高,而不是“顶”标高。 默认的标高与工程实际不同是要调整的,但是一个工程在定义基础层时就要根据本工程特点,规定好层高和基础底标高,尽量减少调整数量,以达到高效。 问题:,构件的高度很多不一致,导致有些构件的顶部没有到达基础层的顶标高处,这些构件的顶标高是否需要调整为基础层的顶标高? 不必调到顶,按实际标高调整就是对的,其它的构件如柱、墙要在基础层画为底到顶,软件会自动实现与基础构件的扣减关系

    2010-07-09 10:16:35 

  • 标高的设置应该是以最低点为好 别的不符的就修改 不是的可以修改了底标高有构建的高度就出来了