乙卯木 2010-07-09 21:22:52 | 四川省 安装算量GQI | 736查看 4回答
安装作图中,“工程量定义”与“量表定义”的使用有何区别?
安装算量软件中“工程设置”下的“工程量定义”与“量表定义”的使用有何区别?如何正确使用?另,管内穿线的量如何计得?是以作图的导管长度再用手工自己计得数量吗?比如PC16管内穿BV3*2.5作图计量得PC16为100米,则只能手工求得100*3=300米这个量吗?软件能自动得出300米吗?若能,如何操作?其超出管长的预留线如何计得?请高手帮助?谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳‘工程量定义“和”量表定义“主要是用于套做法,以前有做过相类似的工程可以将其做法导入”工程量定义中“进行引用,也可以在这里将要工程中需要用到的做法先套好,在定义构件时直接引用。”量表定义“主要是可以分专业按构件类型进行清单项或定额项列项,以便在“绘图输入”界面构件套做法时,直接引用。其具体操作可以在帮助里面查看 PC16管内穿BV3*2.5 在软件中,选在导航栏下的电线导管中定义,新建配管下导线规格中输入“BV-3*2.5” 如果只是算量的话,识别了管道后直接汇部计算,在报表的“部位汇总”下的线缆统计下可以查看,如果还要套做法的话,需要对表达式进行修改就OK了
2010-07-10 09:25:44
-
你的问题应该是普遍的 就是说你的这个量表定义就可以直接套定额了 工程量定义是一个构建的定义 就是一个是编辑了报表 一个自己套定额
2010-07-09 22:04:18
-
管内穿线在软件中可以计算,设置管的时候线的规格型号输入即可,预留这儿软件也自动计算了,你可以查看一下通向配电箱箱的立管,如果在穿那儿你已经输入规格了,那么查看工程量表的时候就可以看见预留那儿有数字。
2010-07-10 10:12:10
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看