• 关于接地的问题,请大佬指导

    1、与厂区接地系统连接的接地母线工程量如何计算,图纸中未明确;

    2、图中箭头指向的图例是什么意思,是否需要计算工程量;

    3、引下线是否一般计算到室外地坪下0.5m。

    室外地坪

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    1、与厂区接地系统连接的接地母线需要甲方指定地点,按延长米计算工程量


    2、图中箭头指向的图例是接地 测试点意思,是需要计算工程量;


    3、引下线是一般计算到基础钢筋即可


    2024-04-10 07:38:02 

  • 1看室外接地图;2接地端子;3地上0.5

    2024-04-10 08:40:31 