13770929338LZ 2010-07-10 10:29:57 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 301查看 4回答
求教大侠们!!!!!!!!!!!!!!急急急!!!!!!!!!!!
如图:本人绘制的图,汇总计算时,为什么回生成2种钢筋,长度为675和685,弯钩为185和175,并且尺寸一样,为什么????????????急急急》》》》》》》》》》。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看你的计算式,两个钢筋的总长是一样的,所以结果是没有问题的!示意图的不一样,可能是柱、梁、墙的保护层不一样造成的!!如墙的保护层是15mm,梁柱的是25mm,这样正好相差10mm
2010-07-10 11:25:52
-
钢筋负筋的支座宽度没设置,,弯折也可以输入的。。。
2010-07-10 10:58:01
-
是因为负筋遇到的支座节点构件不同造成的
2010-07-10 10:32:15
-
是你的板支座宽度不一样造成的,你的板在梁上 与在暗柱上的支座明显不在一条直线上
2010-07-10 14:08:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看