野外观察小组 2024-04-10 15:26:37 | 河北省 土建安装市政设计预算 | 153查看 6回答
放坡问题-预算审核但是现场已经干了是按照图纸还是现场
EPC项目,预算审核,图纸写的管沟土方坡比1:1,施工单位也按照图纸放坡系数计入预算。但是现场早就干了,经现场踏勘,坡度很小几乎是直上直下的,所以审核没按照设计图纸里面的放坡系数,暂时按照计算规则中的系数认定。。施工单位认为,应该按照图纸计入预算。
所以这种情况,到底按照图纸还是现场实际呢?设计设计的太大了。
EPC设计施工是一家,为啥设计的还和现场不一致,现场为啥不按照设计的坡度来
2024-04-10 15:32:36 补充
EPC,定了预算以后,如果没有施工范围以外的设计变更,预算价就是最终的结算价了
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你都说了是预算阶段,预算图纸不是竣工图,和现场会有差异,现场可以拍照留证,结算时据实结算;或者可以让施工单位修改图纸,但是难度比较大
2024-04-10 15:30:50
-
预算审核可以按1:1,但结算的时候,他既然没放1:1的坡,就按现场实际情况算就好了。
2024-04-10 15:32:01
-
监理怎么说。
一切将就证据。
“”经现场踏勘,坡度很小几乎是直上直下的“”这个结论不要单方下。
2024-04-10 15:32:23
-
图纸与现场不符时,肯定以现场为准,这种严格说就是没按图施工。
之所以不一样,可能是没想到去现场实勘了。以为就按图算量了。
2024-04-10 15:43:07
-
报价怎么报,结算就怎么结,放坡大小是施工方案问题,施工单位 不挖土就把管道安装到位也要给挖土的钱。
2024-04-10 15:43:52
-
预算是预算,最终还是要据实结算,除非你签的是总价包干合同,请点赞及好评,因为每一个专家都是免费服务的。
2024-04-10 16:39:59