• 剪力墙拉筋问题

    图纸标明剪力墙拉筋A6-450,剪力墙配筋横筋是A12-200,纵筋是A12-150,请问剪力墙拉筋是A6-450*450,还是A6-450*200,还是其他的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所说的情况,拉筋间距可按450*400来配置,否则,设置不满足已配横竖筋模数,不便于工人实际操作。另外,常规是按梅花形布置,但也有按矩形布置的。 如按梅花形布置,可按设计要求布450*450,只是不可能完全吻合拉接横筋了。

    2010-07-10 12:04:30 

  • 拉筋是梅花布置就是按A6-450*250,但的注意现在市面上是没有A6钢筋规格供应,市面上供泊是A6.5. “请问250是怎么来的?”我是根据你的450,应该理解是矩形的。 “为什么不是200,你的250我不知道怎么理解呵呵”如果我理解的450是矩形的话,那么梅花布置有一个方向就是它是一半。你的200除非是设计要求。

    2010-07-10 11:45:37 