62****@qq.com 2010-07-10 13:44:36 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1543查看 8回答
马牙槎设置
当墙体长度>5m时,应每隔4m设一构造柱。纵横墙交接、转角处、一字型墙体端部设置构造柱。 1、请问 纵横墙交接、转角处、一字型墙体设置构造柱 ,指的是墙体长度>5m时,还是所有的转角处、一字型墙端部、纵横交界处都有呢? 2、构造柱遇到门窗洞口是否还设?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳指所有的转角处、一字型墙端部、纵横交界处都要设置构造柱,还有就是墙体长度>5m时再中间设置构造柱。 门窗洞口处是抱框,就是洞口两边的小构造柱,高度同洞口高,洞口上方设置腰梁
2010-07-10 13:50:11
-
墙体长度>5m时,应每隔4m设一构造柱。纵横墙交接、转角处、一字型墙体端部设置构造柱 这两句话是并列的,纵横墙交接、转角处、一字型墙体端部要设置,墙体长度>5m时,应每隔4m也要设置
2010-07-11 09:40:21
-
1、这些部位是应该全部有的 2、不一定,当门窗洞口大于2.1M才设
2010-07-10 13:46:49
-
当墙体长度>5m时,应每隔4m设一构造柱。纵横墙交接、转角处、一字型墙体端部设置构造柱。 1、请问 纵横墙交接、转角处、一字型墙体设置构造柱 ,指的是墙体长度>5m时,还是所有的转角处、一字型墙端部、纵横交界处都有呢? 答:纵横墙交接、转角处、一字型墙体端部、墙体长度>5m时都要设置构造柱。 2、构造柱遇到门窗洞口是否还设? 答:构造柱遇到门窗洞口是否设置构造柱要看设计是否要求,设计要求设置就设置,设计未要求就不设置。
2010-07-10 14:29:46
-
纵横墙交接、转角处、一字型墙体设置构造柱,指的是这些部位都需要设置构造柱, 它与墙体长度是否大于5m没有关系,在墙体大于5m时,墙体的4m处也开始设置一构造柱。 在这些部位设置构造柱的目的就是起到墙体横向的拉结作用。具体看设计要求布置就可以了。
2010-07-10 13:55:52
-
请问 纵横墙交接、转角处、一字型墙体设置构造柱 ,指的是墙体长度>5m时,还是所有的转角处、一字型墙端部、纵横交界处都有呢? 纵横交错处是要设置的 起到增加刚性的作用 墙体长度>5m是指的直墙段长度大于5M 构造柱遇到门窗洞口是否还设? 这个要看总说明 如果总说明只是说见图集那一页 那么您如果想学明白点 最好把图集那几页看一下 这样印象比较深刻
2010-07-10 13:56:02
-
当墙体长度>5m时,应每隔4m设一构造柱。另外纵横墙交接、转角处、一字型墙体端部设置构造柱,是没有长度限制的,就是不到4m也需要设置。 构造柱遇到门窗洞口是否设置构造柱,要看设计是否有要求。 直墙、拐角和丁字墙处的马牙槎形状都是不一样的。
2010-07-10 13:46:45
-
指的是墙体净长度>5m时
2010-07-11 00:07:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看