辉辉 2024-04-11 10:40:04 | 天津市 土建 | 177查看 6回答
这两个C8-200分别是啥意思?
2024-04-11 10:41:44 补充
是不是有一个是C8-200双层双向的钢筋 然后板负筋未注明的也是C8-200 是这个意思吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
C8的钢筋间距200,板图上没有标注钢筋尺寸就按C8@200,板下层钢筋为双向c8@200
首次提交 2024-04-11 10:40:41 最近修改2024-04-11 10:42:51 (修改过1次)
-
一个是未注明钢筋c8@200,一个是没有绘制的底筋双向c8@200
2024-04-11 10:41:54
-
2024-04-11 10:42:32
-
2024-04-11 10:44:12
-
表示图中画出的板钢筋但没标准钢筋为C8@200,未画的板底钢筋均为双向C8@200.
2024-04-11 10:44:46
-
2、没有注明的钢筋,不论底筋,面筋,负筋,都是:C8-200的。未画的板下皮钢筋,是双向均为C8-200的。
2024-04-11 10:47:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看