• 人防门框墙,上部的钢筋是取剪力墙的钢筋,拉筋是否纵筋位置都需要布置

    人防门框墙,上部的钢筋是取剪力墙的钢筋,拉筋间距是500*500,拉筋是否纵筋位置都需要布置 筋位

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    都要布置。

    拉筋,是拉纵筋与箍筋的交点,间距应是纵筋和箍筋的间距倍数。如果拉筋间距不是前两者的分别的倍数时,应调小对应拉筋间距,以满足纵筋和箍筋的间距倍数

    同时,还需要注意是梅花布置还是矩形布置,梅花布置总量要大

    2024-04-11 14:34:18 

  • 看说明,一般是隔一拉一。

    2024-04-11 14:03:02 

  • 按图纸标注的设置,图纸会注明

    2024-04-11 14:32:02 