• 求教如图低压进线柜理解是否正确;求教柜中的母排如何计算

    如图由高压柜1AH103接至变压器;再由变压器用母线MX/4P-1250A接入低压进线柜1AA1(GCK,800*1000);柜中WDZ-YJY-5*16接回变压器;

    但是图中的六个电流互感器上面那个“绿○带一红斜线”跟下面那个“《”我看不懂是啥意思;

    脱扣器是指图中的哪个;

    长延时整定值(A)是哪个元件的;

    “安装容量  计算容量 计算电流” 是指柜还是什么;

    PE规格的 铜母排TMY80*8与上面的“TMY-3(100*8)+1(80*8)”应该怎么计算的;

    变压器左边的引往放电机组控制屏“WDZN-RVS-3x2.5-JDG20/WE ”,什么是放电机组控制屏。

    求懂的老师麻烦教一教万分感谢!

    斜线母线答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    但是图中的六个电流互感器上面那个“绿○带一红斜线”跟下面那个“《”我看不懂是啥意思:这个是断路器的,广联达服务新干线

    脱扣器是指图中的哪个:脱扣器是断路器的附件,分类电磁型,热磁型,电子型等等。

    长延时整定值(A)是哪个元件的;延时整定也是断路器的整定电流什么的,不要管他,主要看断路器的品牌和规格要求。

    “安装容量  计算容量 计算电流” 是指柜还是什么:主要是变压器的容量。

    PE规格的 铜母排TMY80*8与上面的“TMY-3(100*8)+1(80*8)”应该怎么计算的;3根100*8,1根80*8的,3根是三根相排(火线),红绿黄。80*8是零排,应该还有一个地排。

    变压器左边的引往放电机组控制屏“WDZN-RVS-3x2.5-JDG20/WE ”,什么是放电机组控制屏:这个是都二次系统里面的线路,用RVS3*2.5的线穿JDG20的管主要是做控制用的。


    2024-04-12 08:41:21 

  • 母线排成套厂家算就行了

    2024-04-12 07:38:22 

  • 零零散散的和你无关,元器件都是厂家集成供配,变压器到AA柜,一般走柜顶汇流排,汇流排主材价格摊销到各柜设备费,安装费单计,因为现场打孔安装,你这个是三相五线铜排,或者叫三相四线+PE单线铜排,其他小线都是二次回路,计量监测用的,不值钱,大概估估米数

    2024-04-12 08:23:57 