刘民民 2024-04-12 10:06:21 | 湖北省 预算 | 192查看 3回答
连接板式排烟的立管是否要加280℃防火阀
如图系统图显示立管有防火阀但是平面图没有 造价是否要加上每个立管上面的防火阀 ,还是说板式排烟口自带了一个280℃的防火阀
2024-04-12 10:34:15 补充
如果补充防火阀的话,是要什么尺寸的防火阀800*1400 还是800*2275 还是800*(1400+250)?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要。
2024-04-12 10:08:17
-
自带
2024-04-12 10:08:22
-
板式排烟口类似活动风口,不带阀门,须安装280防火阀
2024-04-12 10:08:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看