• 连接板式排烟的立管是否要加280℃防火阀

    排烟口

    立管

    如图系统图显示立管有防火阀但是平面图没有 造价是否要加上每个立管上面的防火阀 ,还是说板式排烟口自带了一个280℃的防火阀

    2024-04-12 10:34:15 补充

    答疑解惑如果补充防火阀的话,是要什么尺寸的防火阀800*1400 还是800*2275 还是800*(1400+250)?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要。

    2024-04-12 10:08:17 

  • 自带

    2024-04-12 10:08:22 

  • 板式排烟口类似活动风口,不带阀门,须安装280防火阀

    2024-04-12 10:08:46 