雪花儿 2010-07-11 00:08:05 | 辽宁省 安装算量GQI | 428查看 4回答
安装算量为什么结果不同
在消防管道算量中,地下一层高度5.4米,计算出结果怎么有超高长度?当我把高度改为3.9时候,超高长度没有了,但是总数跟前面5.4米高的总数不一样。我算的是平面的量 没有立管,为什么结果不一样啊?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程设置——计算设置——消防 操作物超高起始值为5米,你的层高为5.4米所以超过5米标高以上的量都在超高长度里。改为3.9米后就没有超高长度的量是因为高度在5米以内。量不一样,那就要看你原喷头的安装高度了,虽然你只计算的是平面上的长度,但是喷头有安装高度,识别喷头后,再识别管道立管是自动生成的,量不一样有可能是立管的量不一样了
2010-07-11 15:14:48
-
是你设置的基底标高不同,处理一下标高就可以了。
2010-07-11 04:51:00
-
三维看一下,,,,你就知道啦,,
2010-07-11 20:45:22
-
定义里面5米以上计算超高。 两部分的量不一样,看看有没有自动生成的立管。 长度是不需要定义的,定义了喷头的高度,立管到喷头的距离是自动形成的。
2010-07-12 11:15:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看