• 套了成套配电箱定额,还要套绝缘子那些配件定额么

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    焊压接线端子要套

    其他不用套

    2024-04-12 17:11:17 

  • 单价包含就行

    2024-04-12 17:10:44 

  • 不用,补充配电柜主材,价格含进去

    2024-04-12 17:11:15 

  • 线缆终端头也要套,数一下配电柜的回路

    首次提交 2024-04-12 17:11:21  最近修改2024-04-12 17:12:00 (修改过1次)

  • 你看配电箱安装的内容包含啥,其他的都要套。基础,防腐,接线端子.....成套配电箱

    2024-04-12 17:14:09 

  • 答疑解惑这是建筑电气施工验收规范上面的,如果设计说明没有具体要求的话,10平方及以下的单芯铜线是不需要接线端子的。

    单芯铜线6平方及以下计算无端子外部接线;6平方以上10平方及以下截面较大套压铜接线端子

    多芯铜线6平方及以下计算有端子外部接线;6平方以上10平方及以下截面较大套压铜接线端子


    2024-04-12 17:44:59 