• 梁钢筋锚固

    梁钢筋在锚入柱内时,梁的锚固长度取柱的砼标号,还是取梁的砼标号?(柱为C40,梁为C30),广联达软件好像是取的梁的标号。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答“梁钢筋在锚入柱内时,梁的锚固长度取柱的砼标号,还是取梁的砼标号?(柱为C40,梁为C30),广联达软件好像是取的梁的标号。” 你好! 应该是按梁的砼标高来计算锚固长度的;软件是根据平法图集的要求进行设置的;按软件计算的没错。

    2010-07-11 12:15:24 

  • 已采纳
    是按梁的标号取值,也就是要取最大值。

    2010-07-11 11:12:30 

  • 已采纳
    看构件的归属情况,你这里是梁的钢筋自然要去年底锚固长度,和保护层厚度。

    2010-07-11 11:30:05 

  • 已采纳
    应该按照量的标号计算锚固长度

    2010-07-11 16:53:53 

  • 已采纳
    你好: 1、根据《混凝土结构设计规范》第9.3条,锚固长度计算过程如下附图1、附图2。其中Ft为混凝土轴心抗拉强度设计值,注意这里是柱的混凝土对梁的钢筋进行“握裹”,计算过程体现在“钢筋混凝土锚固区”内(如下附图3) ,因此该数值是指钢筋锚固部分的混凝土强度设计值(这也是《混凝土结构设计规范》的编制初衷)。我们计算锚固长度时,应该使用柱构件的混凝土强度,这一点是毋庸置疑的,陈教授和一丁老师在答疑中都多次做过相同的解释。 2、目前最新版本的广联达软件的确是按照梁的砼标号来计算的,这个错误的主要原因还是编程人员对结构知识的匮乏,我们经常可以在和手算的预算员对量时发现这个错误。