• 广联达钢筋软件算的量为何比实际量大那么多?

    为什么广联达钢筋抽样软件算出来的量比显示中使用的量要大很多?我是施工单位,我们工地实际使用量在6000吨左右,而广联达算量结果却达到7000吨。为什么会这样呢,反复核查还是那个数字没错啊,怎么会这样呢,用软件算量要大那么多吗?

    问题补充:问题是和咨询单位,还有建设单位,也都已经核对过量了,都相差不大,也是接近7000吨左右,我是施工单位,材料统计表上的实际进货量都才只有6000左右。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (34) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为:1、软件考虑的计算规则与实际肯定有不一样的地方,首先保证你的输入与图纸和实际施工相符。 2、如果想找,那就先看计算设置,然后分规格看差距大的那一种钢筋用在什么部位,重点核查 3、我认为最重要的要明白软件每个部位怎么计算的与实际有出入吗?而且各项统计工作都要确保万无一失。 4、如果以上保证了,自然就找见问题所在了,不管他差多少,总会找见原因的吧!

    2010-07-11 18:37:21 

  • 有差这么多吗??建议在找个人画,然后你两项对预算那样对对,看结果怎么样!应该不会相差这么多。

    2010-07-11 15:23:36 

  • 这是不可能的,一般情况自已算自已查是查不出什么的,

    2010-07-11 15:27:06 

  • 材料统计表上的实际进货量都才只有6000左右。 这个是总量还是部分的量??有没有仔细看清楚进货表的记录。相差1000T这个数目太大了,软件计算相差不会这么大。 建议先用钢筋指标来衡量一下,因为和咨询单位,还有建设单位,也都已经核对过量了,如果实际算出7000T除以建筑面积得出的钢筋含量跟指标差不多,这样再检查下其它原因,指标值在最近几期的信息价里面有刊登。

    2010-07-14 21:44:39 

  • 不出意外的话应该是你应用软件的问题吧 一般要是软件上的设置没有错的话 不会相差这么多的!这一点在图形中得到了证实!

    2010-07-13 17:51:10 

  • 你按钢筋对应的构件或者楼层或者钢筋规格进行对比一下,看看是什么部位哪个楼层哪个钢筋规格出的问题,然后再查找差量出现的原因,这样就知道为什么有差异了。正常的情况下是不会出现1000吨这么大的差异的。肯定是哪里出了问题,你仔细核对一下吧。

    2010-07-11 15:35:16 

  • 最好的检查办法在找别人计算一下,应当不会差这麽多的, 或者是按楼层核查一下,比较一下楼层间的平米含量,以及找一下最突出的钢筋直径的钢筋量

    2010-07-11 15:24:37 

  • 广联达的钢筋算量还是有口皆碑的,差1000吨是不可理解的。建议你找个高手重新算一下。再者还可能存在偷工减料的可能性。

    2010-07-11 15:55:23 

  • 什么咨询单位,还有建设单位钢筋会有那么大的差异还不知道吗~?杯具 节约14%太多了 你说多个300-400吨比较合理。

    2010-07-11 15:57:44 

  • 不可思议的事情。你抽几栋重新核实下看看了。

    2010-07-11 16:05:59 

  • 应该是计算规则的不同的 你看看软件的和你的是不是有出入呢

    2010-07-11 15:29:42 

  • 可以按实际钢筋翻样对比

    2010-07-11 15:41:54 

  • 不对,有两种情况,第一,就是实际施工偷工减料,第二种情况是,用软件做的过程有不对的地方,正常情况是,用软件做的可能比实际要少,因为有很多节点,或者特殊的布位,跟图集不一样

    2010-07-11 16:13:35 

  • 如果几个单位算的都是7000T左右。那应该是现场材料统计的数据有误了!一般不可能几个单位都算错且错误数据同时又接近的情况的。再仔细复查复查现场统计数据看看!问题挺严重的了?

    2010-07-11 16:18:27 

  • 节约14%太多了点吧,你说多个7—8%还比较合理。正常情况下计算不可能相差这么多的,再仔细复查复查现场统计的数据看。

    2010-07-11 17:39:02 

  • 既然几个单位算出的量都差不多,那就不会时软件的问题,还是好好看看你们材料统计表上的量,比对一下平方含量,是不是有还有没统计进去的量

    2010-07-11 17:23:38 

  • 由于实际操作下料和软件计算不一样,工程量有差别是合适的,但你的工程量差的太大了,还是好好的检查。

    2010-07-11 19:45:37 

  • 先查一下现场的进货单对不对?有没有遗漏的地方?然后对一下各种钢筋型号和现场进货单的钢筋型号的钢筋重量,看看是在那种型号相差比较大,把范围慢慢缩小,问题就可以解决了。

    2010-07-11 22:08:45 

  • 是的这种情况,但是软件是按规范来的,考虑的比较全面,比如说:柱的绑扎搭接范围内即2.3lae,箍筋加密到mid(5d,100)如果纵筋是12厘的,那么间距就是0.6了,这样一根柱子多出的箍筋量就很多了,一层呢,十五层的呢,更高的层呢。。。这样下来多出来的钢筋就很多了,我这边的工程也是一样,手抽的和广联达差很多,而多的就是多在了柱子这个部分,应该说软件是没有错的,如果你在工程那里设置的没有错的话。我们人为手抽软件的时候考虑的毕竟不会很全。你可以认真核对一下是不是这方面相差比较大。。。

    2010-07-11 22:19:26 

  • 不可能差那样多的,主要还是你输入有问题,详细的查找一下。

    2010-07-12 04:53:09 

  • 不可能差这吗多,广联达钢筋抽样软件算量与工地实际用量应该在1~2%之间,你可以核实一下,每层量差和构件的量差就能看出问题在那里。

    2010-07-12 06:17:27 

  • 建议你在甲方和咨询单位不知晓的情况下 ,自己再核对一下啊,计算设置要核查一下。

    2010-07-12 08:08:50 

  • 那你们公司赚大发了。呵呵

    2010-07-12 07:01:23 

  • 哈哈~~~~~~~~这么严重

    2010-07-12 07:45:23 

  • 有没有这种情况:你们采用了非标注钢筋,按实际重量进货,钢筋直径出入角大,软件按标注钢筋计算.这个情况要差不少的,但计算结果不会超过10%的量。估计你有地方错了,能看看你的工程吗?

    2010-07-12 08:48:06 

  • 问题是和咨询单位,还有建设单位,也都已经核对过量了,都相差不大,也是接近7000吨左右,我是施工单位,材料统计表上的实际进货量都才只有6000左右。 很简单,可能的情况是: 1、现场进料统计错误 2、现场施工偷工减料

    2010-07-12 09:10:32 

  • 我建议,找个老手或广联达的专业人员,看看你的钢筋设置。

    2010-07-12 17:51:55 

  • 你还是问一下现场人员应该不是图纸计算问题,是不是现场的问题?

    2010-07-12 17:33:37 

  • 可以检查一下你每个构件的计算公式是否正确!

    2010-07-12 19:04:24 

  • 对于G101-1的理解不同吧,有的时候,图集中描述的可以选择其中一种计算方式时,选择的计算方式不同,不过,你那个差的也太多了

    2010-07-12 19:58:11 

  • 现场材料统计的数据 是不是手算的呀 可能是某个地方合计错了吧 不能差那么多呀

    2010-07-14 15:30:18 

  • 那个和那个是不能相比较的,按图纸算的东西和实际的东西肯定有差距。 人家规定你10CM一档,你来个20CM一档。这就是差距

    2010-07-14 16:02:56 

  • 我不知你的钢筋是过磅来的还是检尺的,如果是检尺的钢筋实际都下差50-120kg,国标钢筋最少也是下差50kg的,如果是下差120kg那么6000T就多出720T。还有实际工作中都有点偷工减料的行为。这样里外算下也差不多了,不过多出1000T还是很多的。

    2010-07-14 16:56:59 

  • 软件计算设置和你的计算口径都不一样

    2010-07-14 17:31:43 