• 一个配电总箱出10回路到10层标准层的10个同名配电箱,如何画10条长度不同立管

    典型的住宅楼,一个电表总箱给每层的户内箱各有一条回路供电,户内箱名称、系统图都是一样的

    在标准层画出水平管路,工程量是乘以10(层)的,但是管井内垂直部分原本应该生成10根长度不一的立管,而实际只生成了1根最短的立管。回路构件中已用的回路也只有一个回路,其他回路仍然是未用。这种如何处理?

    2024-04-17 10:57:09 补充

    如果在楼层设置中,设置出标准层后,各层箱体干线立管好像就无法单独绘制了,所以楼层设置只能有多少层就设多少层。图纸分割时,一张标准层图可以同时分割给所有对应的层,建模的时候先把所有标准层相同的构件建好一层,然后复制到其他标准层,再建那些不相同的构件。

    我能想到的就是这样操作了,不知道还有没有更便捷的办法吗?

    广联达发展这么长时间了,这种标准层一定会有的问题到现在都没有解决办法么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    回路1-10(例如;AL1、AL2、AL3、AL4........AL10)一个回路一个回路的画。

    不能再标准层内画。

    首次提交 2024-04-16 07:18:52  最近修改2024-04-16 07:20:15 (修改过1次)

  • 应分别设不同的立管及编号

    2024-04-15 22:57:48 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题