• 柱(墙)和梁(板)强度等级不一致时,有设计的按设计计算,无设计的按柱(墙)边300mm距离加45°角计算

    柱(墙)和梁(板)强度等级不一致时,有设计的按设计计算,无设计的按柱(墙)边300mm距离加45°角计算如图所示:

    如图所示

    问题补充:如在柱(墙)和梁(板)强度等级不一致时,有的设计有要求,如何进行设置,图形软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个软件目前还没有考虑到高标号向低标号扩散的要求,我早就提出了这个问题,不过技术上还是有问题的,其他软件公司也没有解决这个问题呢!这部分只能自行根据实际测算一下了。如果用软件目前的功能计算的话,要将梁板构件打断,分成很多小块,而且汇总计算后报表也不是按照标号来划分构件的,都在一个量表中体现,分解出来很麻烦的

    2010-07-18 11:44:59 

  • 已采纳
    如果想在2008里做,有一种方式你可以试试。用异形梁做,定义两个异形梁,一种是柱两个都需要加强的;另一种是柱一边需要加强的,这部分的梁套柱的定额,只现图形使用。先画好柱,再画梁,两边柱都需要加强时,选第一种异形梁;一边加强时,选第二种,这样比较麻烦。 同时梁与柱加强处相接时,也需要按异形梁布置,真的不太适合。 不如配合手算,计算出一个柱或几个柱的加强砼量,与梁进行扣减。

    2010-07-18 11:43:46 

  • 已采纳
    在软件中沿柱周边300+1/2板厚将板隔开,此处板单独套定额,梁也是这样处理。

    2010-07-18 11:44:43 

  • 已采纳
    梁板结构的砼低于柱砼强度等级两个等级以上时才采取这种施工方法。 软件目前还没有这种功能,只要手工调整砼的工作量。

    2010-07-18 11:54:17 

  • 已采纳
    设计中有规定,按设计说明施工就可以了,计算也是按设计中的规定计算了。

    2010-07-18 13:47:32 

  • 已采纳
    是可以进行设置的。 从提供图来分析,每根梁两头合计的长度为300+300+1/2*梁高+1/2*梁高=600+梁高。其体积为(0.6+梁高)*梁高*梁宽。这是共同的规律。所以我们可以在其套定额时,加两个定额,一个增加,一个减少。如下图。 其缺点是,可能由于梁的截面不同要分开用数字来表示。如果软件能够提供梁宽和梁梁高的工程量代码,就可以统一编辑了。

    不一致

    2010-07-18 13:45:44 

  • 已采纳
    这个可以定义梁上板带、柱上板带试试,两边45度合并取方

    2010-07-18 14:42:31 

  • 已采纳
    你好! 你的图纸设计是这样规定的,如果你的工程实际施工也是这样进行施工的,在造价结算时需要按图纸设计的图示来进行砼的不同标号的造价; 建议你在绘图中还是按梁、柱分别各自的标号来设置构件属性和绘图算工程量,可以将梁与柱相交处的部分标号同柱标号的梁砼,在表格中单独输入,做法就是梁砼的定额做法,只是工程量一个是负数的梁砼标号的定额做法,一个是正数的梁砼标号砼柱砼标号的定额做法。这样就可以分开计算了。不单准确,而且工作效率比较高。

    2010-07-18 20:30:33 

  • 已采纳
    我的理解就是柱边300mm距离加45°角这一块加上柱子本身的体积为 强度高的柱子的体积,而其他剩余部分为强度低的梁的体积。

    2010-07-12 11:56:59 

  • 已采纳
    定额规则是这样规定的,但是在GCL2008中是无法设置的,只能汇总计算完后工程量乘一个经验数据,相当于一个经验比例吧,只能这样变相处理

    2010-07-16 11:47:19 