• 电井

    此位置得电梯配电箱,在系统图中是从下方引到层顶得,电梯得电缆是走强电井桥架?还是直接画一条电缆从层底到配电箱?实际工程中平面图没标注电梯配电箱进线位置,要如何操作?

    2024-04-16 16:23:47 补充

    电梯电缆是走电梯井敷设得吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计算到电梯控制箱就可以了,电梯的电缆一般都是电梯专业分包单位安装电梯时安装了,设备自带考虑。

    此位置得电梯配电箱,在系统图中是从下方引到层顶得,电梯得电缆是走强电井桥架?还是直接画一条电缆从层底到配电箱?有桥架的地方走桥架,没有就配管连过去

    实际工程中平面图没标注电梯配电箱进线位置,要如何操作?一般都是从电井上到屋面机房,然后接到电梯配电箱。从电井拉过去,估算长度。

    首次提交 2024-04-16 16:50:10  最近修改2024-04-16 16:56:17 (修改过1次)