孟工 2015-02-16 08:04:02 | 四川省 云翻样 | 1163查看 4回答
为什么桩承台输入顶标高为基础层顶标高,三维上却低于正负零
设备基础用桩承台作图,基础高度是2.15米,输入承台顶标高为基础层顶标高(土0.00),绘图后发现基础顶标高低于为-2.15米,而输入基础顶标高为层顶标高+2.15,三维上才显示设备基础顶面为层顶标高,请教高人指点。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳调整的标高要符合设计要求,这与你设置的基础层高也有关系。
2015-02-16 08:40:35
-
在定义桩承台构件时,设置承台单元属性需要注意。
2015-02-16 08:42:25
-
这个与你定义的楼层层高和首层标高有关,也与你画图的楼层有关,
2015-02-16 08:42:38
-
设备基础用桩承台作图,基础高度是2.15米,输入承台顶标高为基础层顶标高(土0.00),绘图后发现基础顶标高低于为-2.15米,而输入基础顶标高为层顶标高+2.15,三维上才显示设备基础顶面为层顶标高,请教高人指点。
答:在楼层设置中,把首层标高设置为0.00,便打勾为首层。再设置基础层高为2.15。这样基础顶画图后的标高就会平0.00。
2015-02-16 09:37:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看