消防水泵控制柜上的配线
请问消防控制柜上的这些线都分别引到哪里?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1根到屋顶水箱间。(高位水箱流量开关联锁起泵线)
2根到消控室。(至消防控制室;手动控制专用线)
3根至消防水泵房。(报警信号;DC24V报警电源线;出水干管低压压力开关联锁起泵线)
2024-04-16 22:12:05
陈婉 2024-04-16 21:59:03 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 241查看 1回答
