• 关于工程信息的设置

    结构说明中内容 1. 概况 结构型式: 砌体结构 结构体系:混合结构 主体地上层数:6层 主体高度:18.000 设计使用年限:50年 建筑结构安全等级:二级 建筑物耐火等级:丙级 2. 设计依据 抗震设防以及风荷载、雪荷载参数 建筑物抗震设防类别:丙类 抗震设防烈度:六度 设计地震分组:第一组 设计基本地震加速度:0.05g 建筑场地类别:Ⅱ 类 基本风压:0.35KPa 地面粗糙度:B类 基本雪压:0.5KPa 顶层板顶标高为:22.2米 天沟立板的顶标高为:22.6米 请问我的工程设置里要输入什么信息?具体点 请问这样的工程

    问题补充:工程是砖混结构的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地上层数,输入6层;抗震烈度6度;,檐高22.2;抗震等级,软件根据6度,自动弹出。 抗震烈度6度,在框架中式四级,在砖混中也是四级。

    2010-07-12 08:53:48 

  • 工程设置只要设置抗震等级就好了··其它的都不重要。可以输也可以不输,只有抗震等级才会影响工程钢筋的计算。 当然如果是为了在工程信息输入完整,也可以输入,但是对计算没有影响的,一般我们都不填。 还有就是在比重设置,把直径为6的比重改为6.5的比重。 输入抗震设防烈度:六度。檐高22.2米,软件会自动计算出抗震等级。你可以试一下。 不会啊··能自动计算出为四级抗震。 不好意思,没有认真看是砖混结构,软件里面设置了砖混结构都是默认的是非抗震。 砖混结构的抗震措施,是根据抗震设防烈度、房屋层数、高度等“直接”采用,不以“抗震等级”划分。 而抗震措施为“除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。”

    地面粗糙度

    砌体结构

    2010-07-12 08:43:50 

  • 答;当图纸没有给定抗震等级时,按图纸进行输入,如果图纸没有给定时,需要通过"檐高,防烈度,结构类型"进行确定,你这个图纸给定了抗震等级,你可以按"三级输入,如下,是图纸的说明: 抗震设防以及风荷载、雪荷载参数 建筑物抗震设防类别:丙类 答;是的.

    2010-07-12 09:13:39 

  • 按照图纸上的填,软件默认值不一定是你要用的 上面不是有吗,把默认值栓了就填你图纸上的,有些(比如抗震等级)默认是四级抗震,你可以点后面的黑三角形,就可选一级抗震等

    2010-07-12 09:07:30 

  • 结构类型:砖混结构 设防烈度:6度 檐高:22.2+室内外高差 抗震等级:没有给出信息,可以按软件默认的,以上信息设置之后,这个会自动出来。 其余的信息与钢筋计算无关,不影响钢筋工程量。 记得在【计算设置】-【砌体结构】第8项是否为砖混结构改为是。

    2010-07-12 09:23:24 

  • 丙级呀,应该选择三级吧

    2010-07-12 08:52:11 