• 采暖问题

    三层的楼,总层高12.2米,是地热,接到分集水器的高度是6.8米,立管上有自动排气阀,但是,立管就标到6.8米处,请问:立管应算多长?还一个问题就是:自动排气阀下面的球阀,是和自动排气阀一体的,还是单查?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、三层的楼,总层高12.2米,是地热,接到分集水器的高度是6.8米,立管上有自动排气阀,但是,立管就标到6.8米处,立管应算多长?这个建议你咨询一下设计人员给个标高,或者直接按6.8米计算就可以了 2、自动排气阀下面的球阀,是和自动排气阀单开的,应分别计算,套相应的定额子目

    2010-07-12 12:12:10 

  • 排气筏最大直径是25的。需要加一节短管,带阀门。通常100mm。 管首变径处为三通口后面100-200,根据大直径管的管径来确定。 排气阀下面的阀门不在排气阀中,需要另行计算。

    2010-07-12 12:38:36 

  • 立管应算标高608M处。自动排气阀与下面的球阀组成自动排气,各此计算,分别套定额

    2010-07-12 13:00:31 