j26512448 2010-07-12 13:31:15 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1047查看 4回答
女儿墙构造柱钢筋
规范是不是说隔3米就要设置构造住 可是要是3.3M呢,本来转角都有,看下图,是不是也该在中间设置一个,图上设置了 女儿墙的构造住明确指出按下面图籍 那么软件中如何设置,我怎么看都没搭接, 可是软件我即使改成了纵筋锚固还是计算了搭接, 怎么处理
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳规范是不是说隔3米就要设置构造住 可是要是3.3M呢, 按自动生成里设置就行
2010-07-12 15:08:40
-
规范说隔3米就要设置构造住,那么3.3m中间也要加设一个构造柱。
2010-07-12 13:38:52
-
隔3米就要设置构造柱的,凡超过3米的都要设置。拐角处也要设置,如果拐角正好是3米的就不要设置了,超过3米依然要设置的。你汇总一下再看下钢筋应该不会的。
2010-07-12 17:00:15
-
答;在3.3米内那个不需在中间设置构造柱,3.3指的轴线距,净距度不够3米,不需要设置.对于构造柱的插筋构造设置,这个是一个私有属性,你需要把柱构件选择后,点击"属性"在对话框修改,保存后,再进行汇总计算后,再进行查看.
2010-07-12 17:23:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看