• gcl2008散水问题

    我在做预算时,GCL2008, 1、我选了散水做法定义里的代码TQCD,画图,汇总计算后,软件计算出工程量怎是0啊?另外WWCD外围长度指的是什么? 2、gcl2008里有压顶构件,可GGJ2009里没压顶构件,从2008转到钢筋后,原2008里的压顶在钢筋里被当作什么构件?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    TQCD长度计算结果为零,是不是没有外墙,有墙才的贴墙长度 WWCD外围长度指的是散水外边线长度 互导时,如果导入的软件中没有的构件,可能就没导进去,你检查下

    2010-07-12 14:15:43 

  • 顶楼上 互导钢筋目前没有的构件都不会导过来,比如一些建筑的构件:飘窗、老虎窗等。

    2010-07-12 14:39:20 

  • 1、TQCD长度计算结果为零,是你没画外墙,使用贴墙长度为0,画上外墙才会有贴墙长度。 WWCD外围长度指的是散水外边线长度。 2、GGJ2009里有压顶构件,从GCL2008转到钢筋后,原FCL2008里的压顶在钢筋里仍为构件,但GGJ2009里有压顶构件计算钢筋很不实用,很麻烦的,只有长度不同的压顶就需要定义不同的压顶构件。导入钢筋时不要导入压顶构件,在钢筋软件里将压顶按圈梁定义画图即可。

    2010-07-12 14:46:15 

  • WWCD外围长度是指散水外边线的长度。 最新GGJ2009--530版本有压顶构件了

    GCL2008

    2010-07-12 14:02:26 

  • 支持一楼的说法

    2010-07-12 16:29:13 

  • 最新版的钢筋有压顶,时刻升级跟上软件新时代。

    2010-07-12 16:19:09 

  • 要用钢筋导图形,不要用图形来导钢筋,这点你要注意下。TQCD长度计算结果为零,是不是没有外墙,WWCD外围长度指的是散水外边线长度。压顶钢筋里面有的,不过我都是用圈梁代替的。

    2010-07-12 18:28:51 

  • 你的代码应先择面积,用智能布置就可以了,输入宽度

    2010-07-13 13:18:14 

  • 1、我选了散水做法定义里的代码TQCD,画图,汇总计算后,软件计算出工程量怎是0啊?另外WWCD外围长度指的是什么? TQCD长度计算结果为零,是你没画外墙,使用贴墙长度为0,画上外墙才会有贴墙长度。 WWCD外围长度指的是散水外边线长度。 2、gcl2008里有压顶构件,可GGJ2009里没压顶构件,从2008转到钢筋后,原2008里的压顶在钢筋里被当作什么构件? 钢筋软件里将压顶按圈梁定义画图即可。

    2010-07-13 09:37:11 