• 电缆接头计算

    从室外电源引入电缆YJV22(4*150)-RC100进入电表箱,又从电表箱里引出3路线分别至室内3个配电箱:第一路是BV(4*50+1*25)-PC50;第二路是BV(4*70+1*35)-PC80;第三路是YJV(4*35+1*16)-PC63,请问如何计算电缆接头和压铜接线端子?谢谢。

    问题补充:电缆接头和压铜接线端子能重复计算吗? 这么多回答到底哪个对呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 电缆头计算: 电表箱进行电缆终端头4*150mm2的1个;注意:如果这根电缆由室外引来时,不属于施工范围的,就不能计算了。 电表箱出线L3回路电缆终端头4*35+1*16mm2的2个;此时,该电缆进下一处的端头就不能计算,否则只能计算1个头。 2. 压铜线端子的计算: 电表箱L1回路出线:DT50的4个;DT25的1个;下一端不予计算,如果下一端进箱时再另行计算。假如到电机时就不能计算了,因为要套电机检查接线定额子目。 电表箱L2回路出线:DT70mm2的铜接线端子4个;DT35mm2的铜接线端子1个;去下一个箱时再另行计算。进入到电机时就不能计算了,因为要套电机检查接线定额子目。

    2010-07-13 09:04:32 

  • 主电源电缆头YJV22 - 4*150 2个(为减少电缆接头,这段电缆一般有室外电力施工单位施工,主体施工单位可以不计算,但要咨询甲方是否计算这段电缆) 从第一个电表箱引出的3路线不是电缆,是铜芯聚氯乙烯绝缘线,不能计算电缆终端头,只能计算焊铜接线鼻子。 出线:第一路 焊铜接线端子50 8个 25 2个 第二路 焊铜接线端子70 8个 35 2个 第三路 焊铜接线端子70 8个 35 2个 电缆接头和压铜接线端子不能重复计算。

    2010-07-15 11:29:21 

  • 按电缆规格分别计算。16mm共1个,25mm共1个,35mm共5个,50mm共4个,70mm共4个,150mm共4个。

    2010-07-12 17:32:01 

  • 从室外电源引入电缆YJV22(4*150)-RC100进入电表箱,又从电表箱里引出3路线分别至室内3个配电箱:第一路是BV(4*50+1*25)-PC50;第二路是BV(4*70+1*35)-PC80;第三路是YJV(4*35+1*16)-PC63,请问如何计算电缆接头和压铜接线端子?谢谢。 答:主电源电缆头YJV22-4*150 2个 出线:第一路 焊铜接线端子50 8个 25 2个 第二路 焊铜接线端子70 8个 35 2个 第三路 电缆头YJV-4*35+1*16 2个

    2010-07-12 17:58:05 

  • 从室外电源引入电缆YJV22(4*150)-RC100进入电表箱,又从电表箱里引出3路线分别至室内3个配电箱:第一路是BV(4*50+1*25)-PC50;第二路是BV(4*70+1*35)-PC80;第三路是YJV(4*35+1*16)-PC63,请问如何计算电缆接头和压铜接线端子?谢谢。 电缆头YJV22(4*150)1个;YJV(4*35+1*16)2个;25mm2共2个,35mm2共2个,50mm2共8个,70mm2共8个。

    2010-07-12 17:59:05 

  • 1、计算电缆终端头和压铜接线端子都可以,但不能重复计算。 2、电缆终端头区分规格,按每个回路每端1个计算。 3、铜接线端子区分规格,按每根电缆的芯数每端1个计算。

    2010-07-12 21:32:09 

  • 电缆接头和压铜接线端子不能重复计算。

    2010-07-12 21:38:11 

  • 从室外电源引入电缆YJV22(4*150)-RC100进入电表箱,又从电表箱里引出3路线分别至室内3个配电箱:第一路是BV(4*50+1*25)-PC50;第二路是BV(4*70+1*35)-PC80;第三路是YJV(4*35+1*16)-PC63,请问如何计算电缆接头和压铜接线端子?谢谢。 答:主电源电缆头YJV22-4*150 2个 出线:第一路 焊铜接线端子50 8个 25 2个 第二路 焊铜接线端子70 8个 35 2个 第三路 电缆头YJV-4*35+1*16 2个

    2010-07-19 16:13:00 

  • 从室外电源引入电缆YJV22(4*150)-RC100进入电表箱,又从电表箱里引出3路线分别至室内3个配电箱:第一路是BV(4*50+1*25)-PC50;第二路是BV(4*70+1*35)-PC80;第三路是YJV(4*35+1*16)-PC63,请问如何计算电缆接头和压铜接线端子?谢谢。 答:主电源电缆头YJV22 - 4*150 2个 出线:第一路 焊铜接线端子50 8个 25 2个 第二路 焊铜接线端子70 8个 35 2个 第三路 电缆头YJV-4*35+1*16 2个 电缆接头和压铜接线端子不能重复计算。

    2010-07-14 12:02:24 

  • 从室外电源引入电缆YJV22(4*150)-RC100进入电表箱,又从电表箱里引出3路线分别至室内3个配电箱:第一路是BV(4*50+1*25)-PC50;第二路是BV(4*70+1*35)-PC80;第三路是YJV(4*35+1*16)-PC63,请问如何计算电缆接头和压铜接线端子? 答:应计算户内干包电缆头35mm2以内2个、120mm以内4个(其中50mm2的2个、70mm2的2个、都是一个子目计算)、240mm2的1个,不计算铜接线端子

    2010-07-14 15:39:20 

  • 从室外电源引入电缆YJV22(4*150)-RC100进入电表箱,一般不计电缆敷设,因为电缆不可能只敷设这么一小段,这部分只计算进户管就可以了,电缆是由电业局负责送到电表箱上端的。 从电表箱里引出3路线分别至室内3个配电箱:第一路是BV(4*50+1*25)-PC50;第二路是BV(4*70+1*35)-PC80;第三路是YJV(4*35+1*16)-PC63,请问如何计算电缆接头和压铜接线端子? 配出的三个回路中,导线计算压铜接线端子,电缆计算电缆头。第一路是BV(4*50+1*25),是导线,8个50压铜端子(4根BV50导线),2个25压铜端子,第二回路与第一回路计算方法相同。第三路是YJV(4*35+1*16),这是一根电缆,一根电缆计算两个终端头制作安装,它的工作内容包括压接铜端子的工作(查看定额子目的工作内容),不得重复计算压铜端子。

    2010-07-12 22:06:30 