leon 2010-07-13 14:08:59 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 377查看 1回答
在线提问 您好专
您好专家,请教下,关于柱子,剪力墙这样的构件,它的基础插筋是什么情况下出现的呢,一般的图纸上表述的时候都是纵筋直接锚固下来到基础里,也就是说这种柱子与剪力墙遇到基础出现插筋的情况是设计给定的呢,还是说是图集要求的呢,如果图纸的描述没有插筋,而软件里柱子的属性里是设置插筋的话,那么计算结果是否正确呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用户您好! 这个柱子和剪力墙的插筋和往二层的搭接,是按照平法图集规定去计算的,图纸一般不给说明,如果和平法计算方法不一致,图纸会给出需要怎么计算的说明;如下张图里的柱子,层高是3米,基础500高,那么在基础层的计算式就应该是:上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折;5500/3+500-40+max(8*d,150);首层的计算长度:层高-本层的露出长度-保护层,这样连续计算出来的钢筋,才是正确的!往基础层插筋,往二层搭接!
2010-07-13 14:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看