• 钢筋定尺长度和止水螺杆争议

    请教各位大神!办项目未EPc工程。合同中写着按18定额计价,但是其中又有一条写着“现浇混凝土钢筋及钢筋笼工程量按设计净长度乘以单位理论重量 后以吨计算,除设计标明的搭接外,其他施工搭接、现浇构件中固定位置的支撑 钢筋、止水螺杆、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接 驳或搭接长度等措施筋均不另外计算费用。”这里面写着”除设计标明的搭接外“,是表示,如果施工图中有关于定尺和止水螺杆的要求,就可按定额设置定尺长度和计算止水螺杆?我们的施工图中又饿这些说明。是否能争取这两部分费用。

    措施筋

    施工搭接

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我认为图二只是表明搭接方式,并不是注明的搭接;止水螺杆在广东2010定额是可以单独计算并算钱的,这个在定额站答疑里提到过,你可以去造价站查找18定额是否也有相关规定