    如下图所示,框梁原位标注时,输2跨下部筋时4C25时,其下有箍筋形式A8-100/150(2),请问这种钢筋怎结构中起什么作用?软件里怎么表达?谢谢

    跨下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如下图所示,框梁原位标注时,输2跨下部筋时4C25时,其下有箍筋形式A8-100/150(2),请问这种钢筋怎结构中起什么作用?

    ——:这个就是这一跨的箍筋信息,与集中标注的箍筋信息不一样

    软件里怎么表达?

    ——:原位标注的时候输入

    下部钢筋下拉输入或者是在下方的表格输入都可以的

    箍

    2015-02-14 10:21:54 

  • 如图所示,框梁原位标注时,输2跨下部筋时4C25时,其下有箍筋形式A8-100/1502),请问这种钢筋是由于原位标注的箍筋A8@100/200满足不了这跨结构要求,因此将间距改小,起加强作用,软件里只要在原位标注下面的表格中第二跨箍筋中修改就可以。

    答疑解惑

     

    2015-02-14 10:50:26 

  • 原位标注是对集中标注的修正,此地方集中荷载较大,利用原来的集中标注的配筋不够强度