• 箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d,请问在绘图时怎样设置才能计算?

    箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d,请问在绘图时怎样设置才能计算?在计算设置的箍筋公式里的调整长度只能是小于8*d。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d。 这个软件自动计算了,软件计算的135°弯钩是11.9倍D,其中平直长度为10d,弯曲调整值1.9d。这个是在弯钩设置里面有。 箍筋公式的8d ,指的是计算箍筋的时候,因为扣掉保护层的时候同时减去了箍筋的直径,算一根箍筋的时候减去了8个保护层,所以要加回这8个箍筋直径。。。

    2010-07-14 08:56:08 

  • 箍筋末端作135度弯钩,弯钩的平直长度为10d。 这个软件自动计算了,软件计算的135°弯钩是11.9倍D,其中平直长度为10d,弯曲调整值1.9d。这个是在弯钩设置里面有。 箍筋公式的8d ,指的是计算箍筋的时候,因为扣掉保护层的时候同时减去了箍筋的直径,算一根箍筋的时候减去了8个保护层,所以要加回这8个箍筋直径。

    2010-07-13 15:40:12 

  • 是可以的。在工程设置中,将弯勾部分进行修改即可,如下图。

    箍

    2010-07-13 15:56:30 

  • 在计算设置里改!!!

    2010-07-13 16:10:23 

  • 在计算设置时弯钩设置界面,把箍筋弯钩平直段按照抗震图元考虑的前面打钩即可

    2010-07-13 16:00:56 

  • 你好, 1、在【工程设置】-【弯钩设置】中,135度弯钩的弯钩增加长度给的是11.9d(如下附图),弯钩增加长度=量度差值+平直段长度(11.9d=1.9d+10d),平直段长度就是按10d考虑的。 2、你说的【箍筋公式】里的8d不是指平直段,是内包向外包转换的调整长度,和这个不是一回事。