jianghong520 2010-07-13 16:17:00 | 山西省 其他专业 | 4971查看 9回答
钢筋算量中,条形基础大于2500mm时,底部受力钢筋计算长度软件默认等于底宽*.9
问题补充:我是问软件设置为什么要乘以0.9 ?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置下,有三种选择,是可以调整的,你根据图纸设置更改就行了,如果一套图有两种不同的设置,你可以在属性里单独进行修改
2010-07-13 16:29:35
-
图集中规定的。。看看06G吧。。59页吧。。。
2010-07-13 16:33:07
-
你可以看一下06G101-6第30页第3.6.1条关于条形基础底板配筋长度可减短10%的规定:当条形基本底板的宽度大于等于2.5m时,除条形基础端部第一根钢筋和交接部位的钢筋外,其底板受力钢筋长度右减短10%,即按长度的0.9倍交错设置,但非对称条形基础梁中心至基础边缘的尺寸小于1.25m时,朝该方向的钢筋长度不应减短。
2010-07-13 16:35:43
-
这个 要看图纸设计要求 不是硬性规定
2010-07-13 16:20:04
-
对啊,当条形基础大于2500时就应该按0.9*条基宽度来计算受力筋,依据是06G101-6的59页。如图
2010-07-13 16:29:16
-
条形基础?没有这种规定吧,如果是结构总说明要求外 如果是独立基础的话,就有这个规定了,这个规定是按06G101-6 P47中注第一点:当独立基础底板长度大于或等于2500mm时,除外侧钢筋外,底板配筋长度可减短10%配置。
2010-07-13 16:29:59
-
在计算设置里可以按图纸设计要求进行调整修改的。
2010-07-14 08:30:30
-
积水坑绘图钢筋计量问题:1如何绘图?2如何使用参数图?
2010-07-14 09:16:43
-
图集中有,可以查下
2010-07-14 08:57:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看