realfox@126.com 2010-07-13 16:43:04 | 海南省 其他专业 | 627查看 2回答
基础暗柱插筋设置问题
基础钢筋算量中 我看了软件算的 是 上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折 可是 公式是500+1200-25+max(6*d,150) 基础柱插筋 上层外露应该是 1.1米和 2米 左右的错开搭接 该怎么设置 改正啊?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳公式是500+1200-25+max(6*d,150) 基础柱插筋 上层外露应该是 1.1米和 2米 左右的错开搭接。 露出的长度是由柱净高判断的。首层柱净高即基础层层高+首层层高--基础高度--首层梁高。 现在你的计算式没有计算搭接长度,这个是由钢筋直径判断的,在计算设置里面的搭接设置,要计算搭接长度,把连接方式按直径范围改为绑扎。
2010-07-13 16:53:54
-
工程设置的计算设置下可以根据实际情况修改
2010-07-13 16:52:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看