• 接地跨接线和接地极制作

    接地跨接线是建筑物的四周,有4处,套子目2-902,接地极制作还能再套子目吗?河南定额,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地极应该根据设计选用图集上使用的材料,地面土的类别另套2-889~2-896(接地极(板)制作、安装)定额子目计算的。 第一条应该套户外接地母线2-898,第二条应该套2-950(断接卡子制作安装)及2-902(接地跨线安装),在埋深0.8米处设一预埋接地连接板应并入接地母线计算,这样套定额就行了

    2010-07-14 07:47:51 

  • 接地跨接线是建筑物的四周,有4处,套子目2-902,接地极制作还能再套子目吗?河南定额,谢谢 答:接地极如果发生也需要套用定额子目的,区分圆钢,钢管、角钢等三种材料的不同。

    2010-07-19 22:54:28 

  • 接地跨接线的含义是:利用金属物体做接地连引线时,两端金属物体之间的连接为不可靠连接或不连通(如两段钢管中间对丝连接;两段封闭母线外壳不相连接;两段轨道中间有伸缩缝等等),要增加一个辅助的连接跨接线,将这两部分可靠地连接起来,定额是按镀锌扁钢-60*6焊接和螺栓连接综合考虑的。(全统安装工程预算定额解释汇编25页第66条) 接地跨接线和接地极是两个概念,如果图纸中设计有接地极,那当然要计算并套相应定额子目。 1、套户内接地母线; 2、套利用柱主筋作接地引下线

    2010-07-13 18:46:06 

  • 具体的做法,应该看一下图纸注明选用的图集,按照图集的规定计算工程量 接地连接板一般按预留铁件考虑,可套用土建定额,外墙基础外辐射套用埋地接地线,距地0.5米处暗设一测试用预埋连接板,采用40*4扁钢按地埋接地处理

    2010-07-14 08:01:28 