• 有关陕西定额的解答

    陕西定额中:

    问题一:

    消防工程中适用规定:

    消化栓:1.消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》。2.阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度试验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》。

    自动喷淋系统:1.第七册。本章适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、气压水罐的安装及管道支吊架的制作、安装。2.阀门、法兰安装,各种刚性、柔性防水套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验,应执行第六册《工业管道工程》定额相应项目。

    消防泵房:1.第六册《工业管道工程》适用于新建、扩建和改建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、燃气输送管道的安装工程。

    问:各位老师,我这么总结的对吗?适用范围?

    问题二:

    给排水定额中:室内管道(承插铸铁给水管除外)安装项目内,均已包括管卡及支架的制作安装。管卡及支架已按成品计入,不得另计除锈、刷油费用,除另有规定者外,均不得调整。

    问:意思是支架的制作安装已经含在管道安装费用里了吗?不在套取了吗?

    问题三:

    给排水定额中:沟槽式法兰安装适用于设计要求采用沟槽式卡箍连接的管道安装,该项目内只包括一个垫片和一付法兰用螺栓的安装,但螺栓的本身价格应按实际用量加3%的损耗另行计算。

    问:螺栓是补充主材价吗?这个工程怎么计算?

    问题四:消防设备安装工程中:镀锌钢管法兰连接项目中,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,项目中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件及法兰应按设计用量另行计算主材费,而螺栓应按实际用量加3%损耗另计材料费。

    问:镀锌钢管中额外的法兰安装不再计取了吗?只是计取主材费吗?螺栓是补充主材价吗?这个工程怎么计算?

    问题五:各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等应执行第一册《机械设备安装工程》定额相应项目。

    问:稳压泵具体套哪个定额?

    第一次接触陕西定额,有许多不懂的地方,如果各位老师有陕西定额的解释说明及相关资料,麻烦发一份664630290@qq.com,不胜感激!谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你第一个就说错了,我给你发一份吧,邮箱查收,多把定额看看就明白了,已发送,注意查收。

         问题一:你别总结了,总结的离谱了

    1. 消火栓管道属于第七册消防工程,给排水、采暖燃气管道属于第八册给排水;

    2. 阀门各个专业都有对应的阀门啊,咋扯到工业管道上去了;

    3. 工业管道一般是厂房适用的

      问题二:你说的对,给排水包含

      问题三:这句定额意思是室内管道沟槽式卡箍连接项目内,已包括直接,但是除了直接之外的大小头、三通、四通此类的管件,都需要另行计算。

      问题四:和三一样

      问题五:稳压泵套单级离心泵定额子目

    首次提交 2024-05-07 10:08:27  最近修改2024-05-07 11:07:39 (修改过3次)

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题