旭 2010-07-13 19:55:28 | 河北省 其他专业 | 515查看 2回答
审批的模板施工方案中,剪力墙采用大钢模板。
执行河北2003定额,施工单位报批的模板施工方案,剪力墙采用大钢模板,甲方套13-40大钢模板计价,施工单位认为此项费用太低,不能接受,要求套直形墙13-37。请各位专家给与答复。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是用大纲模板计价的。因为你采用的是大纲模板。所以施工单位的要求是无理的 这个我也不太清楚,但我认为于剪力墙中的洞口太多而用了许多小模板,定额中在大纲模板里已经包括了这些小模板了吧。
2010-07-13 19:59:00
-
子目内容套用剪力墙的
2010-07-13 21:14:57